Ранее
Самый простой сторож на ТСАПростая автоматика на термостатах и релеПолуавтоматическое поддержание температуры воды на выходеГде-то раньше делал описание — найти не могу, возможно повторюсь.
Идея не моя — изложена была ранее нашим коллегой.
Реализация :Имеется магистраль охлаждения, на которой установлен игольчатый кран для регулировки расхода и температуры воды.
До крана и после ставим тройники и организовываем обходную магистраль вокруг этого крана, на которой монтируем еще один кран и клапан (НЗ) управляемый термостатом.
клапан.JPG
Закрываем основной кран. Принудительно открываем клапан и настраиваем поток воды, допустим 5л/ч.
Закрываем клапан.
Основным краном настраиваем поток воды, допустим 25 л/ч.
В общем, основным краном, настраиваем так, чтобы при работе колонны вода на выходе была примерно 50°.
Датчик термостата помещаем на выход воды из дефлегматора. Теплоизоляция датчика крайне желательна. .
Как работает.Колонна работает, вода на выходе 50 °( + - какие-то градусы) — все нормально. Неожиданно давление воды чуть упало. Температура воды на выходе начинает расти. Термостат настроен на 55°. При достижении заданной температуры он отроет клапан и дополнительно 5 л/ч пойдут на охлаждение. Температура воды на выходе начнёт падать. Прорыва пара не будет.
Давление воды восстановилось, и /или температура вернулась к 50° — термостат закроет клапан.
Можно прикрутить звуковую сигнализацию срабатывания термостата. Если часто срабатывает — чуть добавить воды на основном кране.
С этим узлом отработал более полугода. Минусов не вижу, одни плюсы. Термостат температуру воды показывает, воду добавляет и наоборот. Время на реакцию есть.
Если датчик на выходе поместить непосредственно в воду — скорость реакции термостата, практически, без задержек.
20210823_170553-2.jpg
Пример реализации: Тройник на выходе из дефлегматора и заглушка с впаянной глухой гильзой для датчика термостата.
Для звуковой сигнализации при срабатывании клапанов на 12 вольт достаточно на али купить вот такой копеечный
активный зуммер (Active buzzer) напряжением на 12 вольт и подключить его параллельно клапану.
зумер2 .JPG
Основные ошибки при реализации и пример работы в виде графика.
Здесь