Алексей ВА писал(а):Про регулятор напряжения все понятно, уже есть китайский. А по РМ2, в общем то даже небольшие скачки напряжения в 5-10В влияют на стабильность процесса.
Китайский будет повторять скачки напряжения. РМ-2 ограничит напряжение до установленного, если на входе напряжение не меньше установленного.
РМ-2 не является стабилизатором, это регулятор со стабилизацией выходного напряжения. Если в сети напряжение упало до 200 Вольт, он не может сделать 220 Вольт.
Стабилизатор напряжения полноценный, поддерживает установленное напряжение на выходе, в широком диапазоне изменения напряжения на входе. Но при этом в нагрузку нужно ставить прибор с мощность меньшей, чем номинальная мощность стабилизатора. Пример: имеем стабилизатор рассчитанный на 2 кВА ( для тэна это равно Ватт), напряжение на входе напряжение 140 В. На выходе получим 220 Вольт, но с возможной нагрузкой 1 к Вт.
Влияние скачков напряжения на стабильность достаточно высокое, но зависит от значения напряжения. Зависимость мощности от напряжения не линейная, а зависит от квадрата напряжения. Пример: имеем тэн с мощностью 1 кВт на 220 Вольт. На 210 Вольтах от него получим 918 Ватт. На 200 Вольтах получим всего 830 Ватт.
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:Monowar21 писал(а):Вот еще одно мнение))).
В изготовлении перегородок не вижу ни чего сложного, я вообще предлагал нижнюю усложнить( что бы перестраховаться от возможного перелива), да и выносной деф сделать нетрудно, металл режется и варится))).
Для меня,как для начинающего, вопрос стоит в эффективности, простоте работы, стабильности. Т.к. до автоматизации мне еще очень далеко!
Не надо ничего усложнять. Это конструкция проверена, там перелив не уберешь. Но конструкция рабочая, проверена временем, просто она имеет недостатки.
Отправлено спустя 26 минут 13 секунд:ИгорьГор писал(а):Опять Saha , со своей сектой . Нет бога кроме нашей дудки и Saha пророк его .
Да нужен стабилизированный источник типа РМ2-16А или аналоги . Saha - стабилизатор позволяет иметь на выходе стабильное напряжение не зависимо от входящего , но он не может повышать напряжение . РМ - это стабилизатор .
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
РМ2 поддерживает напряжение на выходе с точностью до 1 вольта . Если это не так - реле просто не исправно .
Игорь, что-то смотрю эмоций много))) А по сути не вижу ничего. Я вроде аргументированно показал и нарисовал, продемонстрировал видео, которое очень быстро подтирают. В ответ получил по принципу: "сам дурак" и все так делают и давно. А еще есть такой прием, как отбор голов "периодикой", а тут уже готовая выделенная фракция в сепараторе. В принципе, мне все равно, чему ты здесь учишь народ, но на вещи нужно смотреть чуть шире.
Поверь мне , что я занимаюсь дистиллятами, потому, что мне спирт не интересен, тем более из сахара. Когда мне нужно изготовить водку, пшеничную или ржаную. Использую для этого выращенный солод и получаю спирт, и даже через уголь пропускаю.
Теперь про мелочи.
Стабилизатор, это устройство (прибор), который позволяет поддерживать стабильное напряжение на выходе при изменении напряжения на входе. Он может из 150 Вольт
на входе сделать 220 Вольт на выходе.
Поэтому регулятор со стабилизированным выходом, РМ-2 не является стабилизатором, он не может повысить входное напряжение.